供热节能|供热计量|供热管网|供热管理|供热服务|供热自动化|地方供热联盟|能源管理|热力站|供热政策|供热法规|智慧供热|精准供热
查看: 6134|回复: 3

[转贴] 一次双泵各换热机组实测数据

[复制链接]

9

主题

0

精华

89

供热币

管理员

积分
149
发表于 2016-2-17 10:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多同行,享用更多功能.

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
一次双泵各换热机组实测数据
    2014年12月9日14:30分
 
换热器
入口温度
出口温度
入口压力
出口压力
第一组A
一次网
84.1
67.7
0.69
0.39
二次网
44.6
55.7
0.76
0.54
B
一次网
84.9
72.1
0.80
0.40
二次网
44.5
56.6
0.74
0.52
第二组A
一次网
85.1
70.8
0.39
0.43
二次网
44.5
63.8
0.69
0.53
B
一次网
84.1
59.5
0.39
0.47
二次网
44.8
51.4
0.70
0.51
第三组A
一次网
85.5
52.4
0.40
0.45
二次网
45.4
51.0
0.71
0.52
B
一次网
84.7
64.6
0.39
0.41
二次网
45.8
54.3
0.69
0.52
第四组A
一次网
84.0
64.3
0.40
0.36
二次网
45.5
58.5
0.75
0.49
B
一次网
85.3
76.8
0.39
0.39
二次网
46.0
79.9
0.50
0.52
第五组A
一次网
82.0
73.8
0.41
0.38
二次网
43.7
61.2
0.75
0.50
B
一次网
83.1
51.8
0.43
0.40
二次网
44.0
50.2
0.67
0.52
备注:
    一次网循环泵,额定2018流量,70%变频*2台,一次供回压力0.40/0.38,温度78.9/55.1
     二次网循环泵,额定1502流量,90%变频*2台,泵后压力0.72,二次2#线供回0.38/0.28,二次3#线供回0.49/0.28,阀门开闭状态,2#线供水蝶阀开30°回水全开,3线供回全开。

 成长值: 0

460

主题

0

精华

820

供热币

管理员

积分
4747
QQ
发表于 2016-2-17 21:58:10 | 显示全部楼层
2#线为什么要在换热站内调整供水蝶阀开度?为什么不在管网调整水力平衡?

点评

换热站内调整方便读取和监控系统参数。通过一点去观测官网动态,待系统运行平稳就要在官网调整系统的水力平衡了。  详情 回复 发表于 2016-2-26 09:42
换热站内调整方便读取和监控系统参数。通过一点去观测官网动态,待系统运行平稳就要在官网调整系统的水力平衡了。  详情 回复 发表于 2016-2-26 09:42
回复

使用道具 举报

9

主题

0

精华

89

供热币

管理员

积分
149
 楼主| 发表于 2016-2-26 09:42:41 | 显示全部楼层
admin 发表于 2016-2-17 21:58
2#线为什么要在换热站内调整供水蝶阀开度?为什么不在管网调整水力平衡?

换热站内调整方便读取和监控系统参数。通过一点去观测官网动态,待系统运行平稳就要在官网调整系统的水力平衡了。
回复

使用道具 举报

9

主题

0

精华

89

供热币

管理员

积分
149
 楼主| 发表于 2016-2-26 09:42:46 | 显示全部楼层
admin 发表于 2016-2-17 21:58
2#线为什么要在换热站内调整供水蝶阀开度?为什么不在管网调整水力平衡?

换热站内调整方便读取和监控系统参数。通过一点去观测官网动态,待系统运行平稳就要在官网调整系统的水力平衡了。
回复

使用道具 举报

使用 高级模式(可批量传图、插入视频等)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册